试题详情
- 简答题《智能化变电站通用技术条件》对智能终端有哪些要求?
-
智能终端GOOSE订阅支持的数据集不应少于15个。
智能终端可通过GOOSE单帧实现跳闸功能。
智能终端动作时间不大于7ms(包含出口继电器的时间)。
开入动作电压应在额定直流电源电压的55%~70%范围内,可选择单开入或双位置开入,输出均采用双位置。
智能终端发送的外部采集开关量应带时标。
智能终端外部采集开关量分辨率应不大于1ms,消抖时间不小于5ms,动作时间不大于10ms。
智能终端应能记录输入、输出的相关信息。
智能终端应以虚遥信点方式转发收到的跳合闸命令。