试题详情
- 简答题一台三绕组变压器组间的短路电压分别为UdⅠ-Ⅱ=9.92%,UdⅠ-Ⅲ=15.9%,UdⅡ-Ⅲ=5.8%,试计算每个绕组的短路电压?
-
UdⅠ=1/2(UdⅠ-Ⅱ+ UdⅠ-Ⅲ - UdⅡ-Ⅲ) =[(9.92+15.9-5.8)/2]%=10%
UdⅡ=1/2(UdⅠ-Ⅱ+ UdⅡ-Ⅲ- UdⅠ-Ⅲ) =(9.92+5.8-15.9)/2% 0
UdⅢ=1/2(UdⅠ-Ⅲ+ UdⅡ-Ⅲ- UdⅠ-Ⅱ) =[(15.9+5.8-9.92)/2]%=5.89%
每个绕组的短路电压分别为10%、0、5.89% 关注下方微信公众号,在线模考后查看