- 简答题一台10/0.4kV、180kVA的三相变压器,实测电压U2=0.4kV,I2=250A,短路电压Uk%=4.5,空载电流I0%=7,空载损耗ΔP0=1kW,短路损耗ΔPk=3.6kW,求变压器总的有功损耗和无功损耗是多少?
-
解:(1)变压器空载损耗
S=UI=×0.4×250=173(kVA)
(2)变压器负载损耗
(3)变压器总损耗
变压器有功损耗
变压器无功损耗
变压器总的有功损耗为4.33kW和无功损耗为20.08kvar。 关注下方微信公众号,在线模考后查看