- 简答题一台型号是DL-10500/220单相变压器,一次侧额定电压Ue1=220/√3kV,二次侧额定电压Ue2=38.5/√3kV,求一、二次侧的额定电流Ie1、Ie2。
-
则:一、二次侧额定电流为82.6A和472.5A。 关注下方微信公众号,在线模考后查看