- 简答题根据《农村防火规范》(GB50039—2010)的规定,室外消防给水管道和室外消火栓的设置应符合哪些要求?
-
①当村庄在消防站(点)的保护范围内时,室外消火栓栓口的压力不应低于0.1MP;当村庄不在消防站(点)保护范围内时,室外消火栓应满足其保护半径内建筑最不利点灭火的压力和流量的要求。
②消防给水管道的管径不宜小于100mm。
③消防给水管道的埋设深度应根据气候条件、外部荷载、管材性能等因素确定。
④室外消火栓间距不宜大于120m;三、四级耐火等级建筑较多的农村,室外消火栓间距不宜大于60m。
⑤寒冷地区的室外消火栓应采取防冻措施,或采用地下消火栓、消防水鹤或将室外消火栓设在室内;