试题详情
- 简答题 某市一栋地标性办公楼地上一百零八层,地下七层,建筑高度为528m,总建筑面积为437000m2,耐火等级一级,屋顶设有直升机停机坪,共设置8个避难层。该办公楼地下七层至地上十七层的各层建筑面积均大于4500m2,均设置三台消防电梯;地上十八层至地上一百零八层的每层建筑面积均为1500~4500m2,均设置两台消防电梯。该办公楼按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。 请分析以上案例,回答下列问题: (1)如果该办公楼位于地上一百零四层的避难层按设计需满足300人避难的要求,那么该避难层的净面积最小是多少? (2)该楼顶设置的直升机停机坪或供直升机救助的设施,应符合哪些规定?
-
(1)避难层的净面积应能满足设计避难人员避难的要求,并宜按5人/m 2 计算。故如果该办公楼位于地上一百零四层的避难层按设计需满足300人避难的要求,那么该避难层的净面积最小是60m 2 。
(2)根据《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》(GB50045--1995)的规定,该塔楼宜设置屋顶直升机停机坪或供直升机救助的设施,并应符合下列规定:①设在屋顶平台上的停机坪,距设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等突出物的距离,不应小于5m。②出口不应少于两个,每个出口宽度不宜小于0.90m。③在停机坪的适当位置应设置消火栓。④停机坪四周应设置航空障碍灯,并应设置应急照明。 关注下方微信公众号,在线模考后查看