试题详情
- 简答题说明一下二期真空泵两个压力开关联锁条件及定值?
-
联锁启动条件:
联锁开关投入且真空泵正在运行且真空泵入口真空低于88KPa,联锁另一台真空泵启动
真空泵运行且入口真空高于88KPa连开入口电磁阀
跳闸条件:
联锁开关已投入且两台真空泵均运行,B泵入口真空不低(<-94KPa),延时10秒停A真空泵
联锁开关已投入且两台真空泵均运行,A泵入口真空不低(<-94KPa),延时5秒停B真空泵 关注下方微信公众号,在线模考后查看