简答题简述正常情况下环控系统的运行模式。
  • 1)空调季节
    开启冷水机组,
    当I外〈=I内时全新风工况,即打开空调全新风机,关闭空调新风机。
    自来水由冷水机组制成冷冻水后,送往空调机等未端设备,空调机送出冷风,由风管送往车站各处,各处的回风按运行工况需要全部从风井排到外界,或一部分回风与新风混合,重新制冷。
    当I外〉=I内时小新风工况,即打开空调新风机,关闭全新风机。
    2)非空调季节
    关闭冷水机组,打开全新风机,采用全新风运行方式,仅由全新风机和送风机将室外新空气送至站厅,站台和设备房。通过回/排风机经通风口将废气排至地面。
    事故运行
    当列车阻塞在区间隧道时,列车后方的车站开动推力风机(不能正反转),将站台的冷风送往列车,以阻塞列车上的空调冷凝器。
    当列车在区间隧道内发生火灾,列车尽量驶近车站,相邻车站开动遂道风机,组织一个气流方向,乘客迎着新风撤离。
    车站站台发生火灾时,应使站台到站厅的各个上下通道形成一个不低于1。5m/h速度的向下气流,除站台回排风机运转向地面外界排烟外,其它车站大系统的空调通风均停止运转。同时车站两端的隧道风机应投入排烟运行。
    车站站厅发生火灾时,站厅排烟风机全部启动,将烟排除外界,车站大系统的其它设备停止动转,使出入口形成向下气流。