试题详情
简答题简述自动操作。
  • 当1301系统保护的设备房内烟感、温感之一被触发时,系统进入报警状态,控制盘的“ALARM”灯闪亮;
    当烟感、温感同时被触发时,系统进入预释放状态,“PRE-DISCHARGE”灯闪亮,延时30秒自动释放;
    若火警属于误报,则应按住“止喷”按钮的同时将开关打到手动状态,停止喷气,然后消音及系统复位,系统恢复正常状态;
    若确有火灾发生,则应通知保护区内的人员疏散,关好门窗手动操作按下“释放”按钮,30秒后系统进入自动释放状态,等事故处理完毕后进行系统复位。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题