判断题某市第四建筑公司承建该市某水泥厂改造项目。在进行模板搭设作业中,该施工单位未按工程建设强制性规定,对属于高大模板工程的分部分项工程编制安全专项施工方案,凭借班组长的施工经验进行作业,最终在浇筑混凝土过程中,发生模板支撑系统坍塌事故,造成多人伤亡,直接经济损失约192万元。事故后调查发现:现浇混凝土模板支撑系统钢管立杆间距、大横杆步距和剪刀撑的设置不符合安全技术规范的要求,不能满足承载力的需要,加载后致使模板支撑系统失稳。采用扣件式钢管作高大模板支架的立杆时,支架搭设应完整;钢管规格、间距和扣件应符合设计要求;立杆上应每步设置双向水平杆,水平杆应与立杆扣接。