简答题井下隔爆电气设备常见的失爆现象有哪些?
  • (1)隔爆外壳严重变形或出现裂纹,焊缝开焊以及连接螺丝不齐全、螺扣损坏或拧入深度少于规定值,致使其机械强度达不到耐爆性的要求而失爆;
    (2)隔爆接合面严重锈蚀、由于机械损伤、间隙超过规定值,有凹坑、连接螺丝没有压紧等,达不到不传爆的要求而失爆;
    (3)电缆进、出线口没有使用合格的密封胶圈或根本没有密封挡板而造成失爆;
    (4)在设备外壳内随意增加电气元、部件,使某些电气距离小于规定值,或绝缘损坏,消弧装置失效,造成相间经外壳弧光接地短路、使外壳被短路电弧烧穿而失爆;
    (5)外壳内两个隔爆腔由于接线柱、接线套管烧毁而连通,内部爆炸时形成压力叠加,导致外壳失爆。