简答题测温元件得安装应按哪些要求进行?
  • 1)在管道上安装时,测温元件得工作端(感温元件)应处于管道中流速最大之处。
    2)测温元件应与被测介质形成逆流。
    3)在测量温度较高得场合,为避免热辐射所产生得热损失,应尽量减小被测介质与管(设备)壁表面之间得温度差。
    4)为避免测温元件本身因热传导而产生得热损失,安装时,除对测温元件外露部分进行适当得保温外,更重要得是要保证测温元件有足够得插入深度。
    5)用热电偶测量炉膛温度时,应避免热电偶与火焰直接接触,否则会使测量值偏高。
    6)测温元件安装于负压管道(设备)上。
    7)水银温度计只能垂直安装或倾斜(一般45度)安装,不得水平安装(直角形除外),更不得倒装(包括倾斜倒装)。
    8)当介质工作压力超过100kg/cm2时,或安装裸体水银温度计和压力式温度计得温包时,或被测介质为颗粒状物质等场合时,为了保护测温元件,必须加装保护套管。
    9)在具有强电磁场干扰源得场合安装测温元件时,应防止干扰得引入。
    10)热电偶、热电阻得接线盒出线孔应朝下,以防因密封不良而使水气、灰尘和脏物等落入接线盒中,影响测量。