- 简答题馈线保护动作后你应该如何处理?
-
1、值班员监护助理值班员确认跳闸后的各种信号。(1)值班人员解除事故音响信号。(2)确认跳闸的断路器,将开关对位。(3)检查保护装置动作信号(包括信号继、信号灯),保护动作信号确认复归。(4)检查故障探测仪指示。(5)检查光字牌和其它信号指示。
2、值班员向供电调度汇报:所动作的断路器和保护、保护装置打印信息(电流、电压、相位)、信号显示情况(光字牌、喇叭、信号灯)、故探仪指示值。
3、值班员带领助理值班员检查所内相关一次、二次设备是否正常,有无因跳闸而引起危及安全送电的因素,确认是否影响投入运行。
4、发现不能运行的设备及异常设备应立即向供电调度汇报,并根据供电调度命令进行力所能及的处理。
5、根据供电调度命令进行必要的倒闸。
6、值班员分别在汇报及处理故障后,将跳闸情况及发现的设备异状,处理经过,相应地记在有关记录上(运行日志、保护装置动作和断路器自动跳闸记录、设备缺陷记录),并及时报告段生产调度。