试题详情
简答题 某建设单位新建办公楼,与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计 做法为干挂石材,多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件: 事件一:建设单位将该工程所有门窗单独发包,并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。 事件二:装饰装修施工时,甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。 事件三:施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设,两侧对称.分层由下至上逐步安装;填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进,直至全部封闭;石膏板用自攻螺钉固定,先固定板四边,后固定板中部,钉头略埋入板内,钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师认为施工方法存在错误,责令修改后重新报审。 事件四:工程完工后进行室内环境污染物浓度检测,结果不达标,经整改后再次检测达到相关要求。 问题: 1.事件一中,建设单位将门窗单独发包是否合理?说明理由。 2.事件二中,交叉作业安全控制应注意哪些要点? 3.事件三中,应如何修改石膏板骨架隔墙施工方案? 4.事件四中,室内环境污染物浓度再次检测时,应如何取样?
  • (1)不合理,总承包单位对工程的质量、安全、工期负责,门窗工程如需单独发包应由总承包单位与分包单位签订,由建设单位认可。
    (2)
    ①交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作,要做到上部与下部工作人员的位置错开,使下部工作人员的位置处在上部落物的可能坠落半径范围之外,当不能满足要求时,应设置安全隔离层进行防护;
    ②在拆除模板、脚手架等作业时,作业点下方不得有其他作业人员,防止落物伤人。模板堆放时,不能过于靠近楼层边沿,应与楼层边沿留出不小于1m的安全距离,码放高度也不宜超过1m;
    ③结构施工自二层起,凡人员进出的通道口都应搭设符合规范要求的防护棚,高度超过24m的交叉作业,通道口应设双层防护棚进行防护。
    (3)正确的施工方案为:
    ①板材应在自由状态下进行固定,固定时应从板的中问向四周固定;
    ②纸面石膏板的长边应垂直于次龙骨安装,短边平行搭接在次龙骨上,搭接宽度宜为次龙骨宽度的1/2;
    ③采用钉周法,螺钉与板边距离:纸面石膏板包边宜为10~15mm,切割边宜为15~20mm,水泥加压板螺钉与板边距离宜为8~15mm:板周边钉间距宜为150~170mm,版中钉距不得大于200mm;
    ④石膏板的接缝应按设计要求或构造要求进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应错开,并不得在同一龙骨上接缝;
    ⑤螺钉头宜略埋入板面,不得使纸面破损。钉眼应做防锈处理并用腻子抹平;
    ⑥石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。
    (4)抽检数量应增加一倍,检测数量不少于10%,不得少于6间。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看