- 简答题InterpactINS负荷开关如何配辅助接点?
-
INS40~60:可配2个OF或2个CAM模块(CAO或CAF);
INS250:可配2个OF或2个CAM模块(CAO或CAF);
INS400~630:可配3个OF和1个CAM模块(CAO或CAF);
此OF辅助触点和NS系列断路器的OF辅助触点通用。OF与CAO、CAF通用。
CAM模块用于指示手柄的位置。包括CAO和CAF。
CAO为预断开关(辅助触点在主触点断开前断开)。如,用于在断开InterpactINS前自动断开一个断路器或一个接触器。
CAF为预合开关(辅助触点在主触点闭合前闭合)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看