简答题某供电所装表接电工作人员在安装居民表箱的过程中,发生一起梯子滑倒造成人员头皮擦伤的事故。当时共有3名工作人员,其中工作负责人有事临时离开了现场。由于梯子较长、工作位置受限,梯子与地面的夹角成40º,且梯子底部的防滑部分磨损较严重。当梯子上的工作人员不慎跌落工具时,扶梯人员急忙去捡,就在扶梯人员松开梯子的瞬间,梯子滑落,梯上人员安全帽掉落在地,造成了头皮擦伤。请回答以上工作人员违反了《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)试行》、《农村电网低压电气安全工作规程》的哪些规定?
  • (1)工作人员违反了《配电安规》的以下规定:
    ①工作负责人、专责监护人应始终在工作现场。
    ②工作期间,工作负责人若需暂时离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知全体工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续。
    ③梯子应坚固完整,有防滑措施。梯子的支柱应能承受攀登时作业人员及所携带的工具、材料的总重量。
    ④单梯的横档应嵌在支柱上,并在距梯顶1m处设限高标志。使用单梯工作时,梯与地面的斜角度约为60°。
    (2)违反了《农村电网低压电气安全工作规程》安全帽使用前,应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颌带等附件完好无损;使用时,应系好下颌带,防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。