试题详情
简答题电力线路的过电流保护装置的动作电流、动作时间如何整定?灵敏度怎样校验?
  • (1)动作电流整定
    过电流保护装置的动作电流必须满足下列两个条件:
    ①正常运行时,保护装置不动作,即保护装置的动作电流Iop.1应大于线路的最大负荷电流IL.max
    ②保护装置在外部故障切除后,可靠返回到原始位置。要使保护装置可靠返回,就要求保护装置的返回电流。由于过电流Iop.1大于IL.max,所以,以作为动作电流整定依据,所以得 式中,Krel为可靠系数,Kw为接线系数,Kre为继电的返回系数,Ki为电流互感器变比。
    (2)动作时间整定
    动作时间必须满足选择性要求。为保证动作的选择性,动作时间整定按“阶梯原则”来确定;即自负载侧向电源侧,后一级线路的过电流保护装置的动作时限应比前一级线路保护的动作时限大一级时限差Δt;

    式中,Δt为时限级差,定时限电流保护取0.5s。
    (3)灵敏度校验
    过电流保护的灵敏度用系统最小运行方式下线路末端的两相短路电流Ik.min进行校验;

    式中,Iopl为保护装置一次侧动作电流。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看