试题详情
简答题隔离开关维修、调整基本常识有哪些?
  • (1)隔离开关经常操作时,一般应半年检修一次;不经常操作时,一般可一年检修一次。
    (2)触头接触面应无铜氧化层和烧伤的痕迹,否则应整至接触面平整,并且具有金属光泽。当接触面严重烧伤无法修整时,应更换。
    (3)触头接触面积(或接触行程)、接触压力、接触电阻应符合有关规定。
    (4)三相或二相同期接触检查时,不同期距离应不超过3mm。改变三相连动拉杆或操作绝缘子的长短,可调整同期。
    (5)隔离开关的辅助联动接点转换应正确。
    如GN2-35开关在合闸行程的80%~90%时,其常开接点应闭合,常闭接点应在分闸行程的75%时闭合,否则应调整。
    (6)分、合闸操作隔离开关达到终点时,手动操作机构中的弹性机械锁销应自动进入手柄根部定位孔中。
    (7)检修、调整完后,应做3~5次分、合闸操作实验,合格后方能进入运行。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题