试题详情
- 简答题局部通风机停风时,应采取哪些措施并如何做好瓦斯检查工作?
-
独头巷道的局部通风机必须保持经常运转。临时停工地点,不得停风。如果因临时停电或其他原因,局部通风机停止运转,风电闭锁装置应能立即切断局部通风机供风的巷道中的一切电气设备的电源,并应采取如下措施:
1)将风筒与局部通风机断开。
2)巷道中人员全部撤至全风压通风的进风流中,独头巷道口设置栅栏,并挂有明显警标,严禁人员入内。
3)对停风的独头巷道,瓦斯检查人员每班在栅栏处至少检查一次。如果发现栅栏内侧1m处瓦斯浓度超过3%或其他有害气体超过允许浓度时,必须在24h内用木板密闭予以封闭。 关注下方微信公众号,在线模考后查看