试题详情
- 简答题在竣工验收阶段,高压开关设备监督内容及要求是什么?
-
应监督前期各阶段发现问题的整改落实情况。重点监督是否满足以下要求:
1)提交的资料文件(包括订货技术协议、出厂试验报告、二次回路设计图纸、安装使用说明书、安装过程中的质量控制记录、调试和交接试验报告等)齐全、完整。
2)前期各阶段发现的问题已整改,并验收合格。
3)相关反事故措施是否落实。
4)交接验收试验项目齐全且试验结果合格。
5)相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
6)备品备件齐全,资料及交接记录完整。 关注下方微信公众号,在线模考后查看