试题详情
简答题电压互感器SF6气体压力降低报警时有何现象,处理时应遵循哪些原则?
  • 1、现象:
    1)监控系统发出SF6气体压力低的告警信息。
    2)SF6密度继电器气体压力指示低于报警值。
    2、处理原则:
    1)检查表计外观是否完好,指针是否正常,记录SF6气体压力值。
    2)检查表计压力是否降低至报警值,若为误报警,应查找原因,必要时联系检修人员处理。
    3)若确系SF6气体压力异常,应检查各密封部件有无明显漏气现象并联系检修人员处理。
    4)气体压力恢复前应加强监视,因漏气较严重一时无法进行补气或SF6气体压力为零时,应立即汇报值班调控人员申请停运处理。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题