简答题更换电压互感器二次熔断器、二次空气开关有哪些规定?
  • 1、运行中电压互感器二次回路熔断器熔断、二次空气开关损坏时,应立即进行更换,并注意二次电压消失对继电保护、自动装置的影响,采取相应的措施,防止误动、拒动。
    2、更换前应做好安全措施,防止二次回路短路或接地。
    3、更换时,应采用型号、技术参数一致的备品。
    4、更换后,应立即检查相应的电压指示,确认电压互感器二次回路是否恢复正常,存在异常,按照缺陷流程处理。