试题详情
- 简答题造成道岔转换不到底的机械故障有几种现象?应如何处理?
-
造成道岔转换不到底的机械故障有四种现象。
①道岔已转换到底,道岔已密贴,外锁闭设备已锁闭,检测杆缺口未到位,启动接点未断开。应立即检查工务轨距,轨道水平差有无变化,电务设备检测杆各部螺丝是否松动,叉形接头是否磨耗超限。如工务设备不良应及时与工务联系克服,属电务设备问题应立即处理解决。
②是道岔不能解锁,即锁闭块不能回缩。应检查锁舌有无卡阻,检查杆的定位销是否滑落或冒出;检测杆在机内是否被卡阻;各连接杆是否有卡阻现象。另外还应检查工务滑床板有无吊板,从而造成外锁闭设备磨轨底。
③道岔不能转换,即道岔动作到四开位置后就不能再动作。应立即检查工务设备是否有变化,轨面高度差是否超标,是否吊板,基本轨是否爬行,造成杆件、外锁闭装置的卡阻,基本轨与尖轨之间有无异物;转辙机内是否滚珠丝杠与轴套脱离,有无异物造成卡阻。查明原因后抓紧处理。
④道岔不能锁闭,即道岔转换到位后外锁闭装置不能锁闭或不能完全锁闭。应立即检查外锁闭装置是否磨轨底,连接杆是否卡阻,滑床板是否严重缺油锈蚀,密贴是否过紧,基本轨与尖轨间是否有异物。根据情况抓紧处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看