试题详情
简答题如何进行状态估计合格率的调优?
  • 1)及时维护变电站正确入库,网络建模,参数应包括变压器、线路、发电机、容抗器、负荷、母线等;
    2)对参数进行审核,初步了解参数的来源为实测、理论计算、其他等;
    3)线路参数与实际运行存在一定的误差,影响同一电压等级串联的环,一般对参数的微调最好在“全接线”电网运行方式下,并且线路负荷不能太小,参数调控时必须兼顾线路量测的历史数据;
    4)受冲击负荷影响,一般为钢铁、高铁、水电机组、燃气机相邻链路的测点,数据刷新明显滞后于负荷的变化,根据突变的程度影响范围程度也不同,这些量测的处理只能通过对厂站测控设备的处理来改善状态估计;
    5)传输通道的影响,如:A通道的数据正常,而B通道的通信链路正常数据但存在不刷新,因此通道切换要做好相应措施;
    6)人工封锁的数据,不及时解封,存在电压值、主变高压侧、开关闸刀被封锁情况;
    7)主变无功与容抗器的容量、额定电压有较紧密的关系,需核对这些设备的静态参数是否与实际相符;
    8)当双回路中一条停役,在调整一条线路参数时,另一停役线路也要作适当的调整;
    9)密切关注新设备投运、电网合环运行方式的潮流变化;
    10)每次与上级的模型拼接,需密切关注状态估计结果是否有大的起落。