- 简答题110kV以上电压等级的变压器中性点接地极,为什么不能与避雷针的接地极直接连接?
- 当独立避雷针受雷击时,会在接地电阻和避雷针本身的电感上产生电压降,并可能达到很大幅值,对附近电气设备将引起反击现象,所以避雷针接地装置与变压器中性点之间,必须保持一定的距离,否则在地中也可能发生击穿。该距离应满足:Sd≥0.3Rch式中Sd--一般不小于3m;Rch--独立避雷针的冲击接地电阻Ω。