简答题某站110kV弹簧机构的断路器在合闸过程中,多次出现合闸线圈烧毁的现象。试分析其原因。

  • 根据断路器的控制回路图可以知道,断路器在分闸位置时,经过跳闸位置继电器的线圈KCT及辅助电阻R、断路器的辅助闭接点QF和断路器的合闸线圈YC串联,合闸线圈上平时加有不大的电压。如果是线圈本身配合不好,或者继电器的辅助触点该断开的没有断开,或者由于断路器的辅助触点QF没有断开维持了线圈始终保持有电压导致。
    (1)线圈质量不合格。
    (2)接点切换不良。
    (3)合闸铁心卡涩。