试题详情
简答题预防套管、支持瓷瓶及绝缘提升杆闪烙及爆炸?
  • 1、根据设备运行现场的污秽程序,采取下列防污闪措施。
    ⑴定期对瓷套或支持瓷瓶进行清洗。
    ⑵在室外35千伏及以上开关的瓷套或支持瓷瓶上涂上有机硅油脂等防污涂料。
    ⑶采用加强外绝缘爬距的套管或支持瓷瓶。
    ⑷采取措施防止开关瓷套渗漏油及气与进水。
    2、加强对套管和支持瓷瓶内部绝缘的监督。为预防因内部进水使绝缘降低,除定期进行预防性试验外,在雨季中应加强对绝缘油的绝缘监视。
    3、新装110千伏及以上开关的绝缘拉杆,在安装前必须进行外观检查,不得有开裂、起皱、接头松动及超过允许限度的变形。除进行泄漏试验外,还必须进行工频耐压试验,运行的开关如发现绝缘拉杆受潮,烘干处理完毕后,也要进行泄漏和耐压试验,不合格者应予更换。
    4、充胶(油)电容套管应采取有效措施防止进水和受潮,发现胶质溢、开裂、漏油或油箱内油质变黑时应及时进行处理,或更换。在大修时应检查电容套管的芯子有否松动现象,防止脱胶。
    5、绝缘套管和支持瓷瓶各连接部位的橡胶密封应采用合格品并妥善保管。安装时应无变形、位移、龟裂、老化或损坏。压紧时应均匀用力并使其有一定的压缩量,要避免用力不均匀或压缩量过大而使其永久变形或损坏。