试题详情
- 简答题变压器自动跳闸时如何处理?
-
1.变压器自动跳闸时应立即检查变压器跳闸的原因,如属厂变跳闸,还应检查备用电源的自动投入情况,若备用电源未能自动投入,则应手动投入备用电源。根据保护动作的信号、测量表计指示、跳闸时的外部现象、人为误动等情况,作相应的处理。
2.变压器的差动、瓦斯保护同时动作跳闸时,在未查明原因和消除故障前,不得送电。
3.若变压器的保护只有差动和瓦斯动作,则应在检查变压器外部(变压器差动保护范围内)无明显故障,检查变压器无瓦斯气体时,对变压器试送电一次;对主变压器应采取零起升压的方法,如在升压过程中发现异常,应立即停用变压器,重新检查。
4.变压器如果是后备保护动作跳闸或经证实属外部系统故障引起的跳闸,可不必检查就试送电,但如果试送电仍跳闸,则不许再次送电,需进行全面的检查。
5.如变压器通风装置故障或通风电源中断引起跳闸,应在隔离故障、恢复冷却系统电源后重新送电。
6.如属人为误动,则应立即送电。
7.如属保护误动,则应在请示有关领导同意后将造成变压器跳闸的保护退出,重新送电;并通知检修人员检查保护误动原因。
8.厂变过流保护动作分支电源开关跳闸,如属外部故障引起,在外部故障排除后可恢复送电;若检查未发现外部故障,应对变压器作详细检查。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 良好的汽轮机油抗乳化度不大于()。
- 动叶片上的拉筋和围带起了什么作用?
- 停炉前应全面吹灰一次。
- 机组甩负荷一定引起跳机。
- 法兰加热过度会导致()。
- 泡末灭火器扑救()的火灾效果最好。
- 给水温度升高,在同样的炉内负荷下,锅炉的
- 辅汽母管汽源可从()和()来。
- 叙述机组协调控制投入和切除条件及投、退协
- 投退备用电源自投装置和重合闸装置以及联锁
- 汽轮机主蒸汽温度不变时主蒸汽压力升高有哪
- 轴设计的基本参数只有轴的材料、结构、强度
- ()在运行中两联轴器不允许有相对位移;(
- 机泵巡检如果发现有泄漏,应该立即停泵检修
- 汽轮机滑参数停机过程中如何控制胀差?
- 流量是指液体或汽(气)体,在单位时间内通
- 热风再循环可防止尾部受热面发生()。
- 工业电视多媒体计算机监视管理系统的简单构
- 备用电源自投装置只许动作一次。
- 断路器智能操作可以在无载时以较低的分闸速