简答题变形缝有哪几种?你的厂房设计中有没有设置变形缝?为什么?
  • 变形缝包括伸缩缝(又称温度缝)、沉降缝、防震缝。没有设置变形缝。门式钢架轻型房屋的构件和维护结构通常刚度不大,温度应力相对较小。纵向温度区段大于等于300m,或横向温度区段大于等于150m时需要设置伸缩缝。本设计土壤地质条件较好,不需设置沉降缝;根据地震设防烈度为7度,也不需设置防震缝。
    《抗规》:体型复杂、平立面特别不规则的建筑结构,可按实际需要在适当部位设置防震缝,形成多个较规则的抗侧力结构单元。由此看出防震缝没有具体要求多少米来设置,其设置的要求是“按实际需要,目的是将本来不规则的体系,分成几部分规则的体系”,只要能达到这个目的,多少米设防震缝都是可以的。本设计建筑结构体形规则,且长宽较小,因而可不设置抗震缝。
    沉降缝设置原则如下:建筑物平面的转折部位,建筑的高度和荷载差异较大处,过长建筑物的适当部位,地基土的压缩性有着显著差异,建筑物基础类型不同以及分期建造房屋的交界处。因而本设计可不设置沉降缝。