- 简答题简述在400V厂用电的巡检内容有哪些?
-
400V厂用电巡检内容:
⑴厂用电400V各段电压应在允许范围(420V—380V)内,且三相电压平衡;
⑵各配电盘二次接线完好,保险完好,继电器动作正常,触点接头无烧焦的痕迹,连接片位置正确,各指示仪表指示正确;
⑶各F、S系列开关的位置正确,控制回路保险完好,F系列开关分合闸电气回路指示正确,机械指示正确,各指示仪表指示正常;
⑷各备自投切换开关(BZT)在相应位置;
⑸备用电源PLC工作正常,信号正确;
⑹各导流部件无过热、放电和振动等异常现象,开关本体无异常响声。 关注下方微信公众号,在线模考后查看