试题详情
简答题简述火灾声光警报器的调试要求。
  • 逐一将火灾声光警报器与火灾报警控制器相连,接通电源。操作火灾报警控制器使火灾声光警报器启动,采用仪表测量其声压级,非住宅内使用室内型和室外型火灾声光警报器的声信号至少在一个方向上3m处的声压级(A计权)应不小于75dB,且在任意方向上3m处的声压级(A计权)应不大于120dB。具有两种及两种以上不同音调的火灾声光警报器,其每种音调应有明显区别。火灾声光警报器的光信号在100~500lx环境光线下,25m处应清晰可见。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题