试题详情
- 简答题 某三相四线平衡负荷用户,安装三相四线有功电能表,电流互感器变比为200/5,装表时装表人员误将A相电流互感器极性接反,表码起码为0、故障期间抄见表码为150个字。试求应追退的电量。
-
解:
答:应向用户追补的电量为12000kWh。 关注下方微信公众号,在线模考后查看