- 简答题请简述在变电站扩建工程二次设备拆除作业中,防止触电、继保“三误”的安全预控措施。
- (1)工作前应认真查看图纸,并结合实物核对一致
(2)用电压表测量电压回路端子,用钳形电流表测量回路电流端子,确认被拆电缆无交直流电压及电流
(3)确认被拆两端正确后先拆电源侧,再拆另一侧,并用包布包好,确保两侧不带电
(4)拆除电压回路时应核对电缆,拆除中应防止短路造成小母线失电
(5)防止触电,拆除带电回路应采取绝缘措施(绝缘鞋、垫、手套、工具等)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看