试题详情
简答题电磁感应法测量钢筋保护层的操作步骤以及注意事项?
  • (1)检测前应根据检测结构构件所采用的混凝土,对电磁感应法钢筋探测仪进行校准。
    (2)当混凝土保护层厚度为10~50mm时,混凝土保护层厚度检测的允许误差为±1mm,钢筋间距检测的允许误差为±3mm。
    (3)检测前,应对钢筋探测仪进行预热和调零,调零时探头应远离金属物体。在检测过程中,应核查钢筋探测仪的零点状态。
    (4)进行检测前,宜结合设计资料了解钢筋布置状况。检测时,应避开钢筋接头和绑丝,钢筋间距应满足钢筋探测仪的检测要求。探头在检测面上移动,直到钢筋探测仪保护层厚度示值最小,此时探头中心线与钢筋轴线应重合,在相应位置作好标记。按上述步骤将相邻的其他钢筋位置逐一标出。
    (5)钢筋位置确定后,应按下列方法进行混凝土保护层厚度的检测:
    1.首先应设定钢筋探测仪量程范围及钢筋公称直径,沿被测钢筋轴线选择相邻钢筋影响较小的位置,并应避开钢筋接头和绑丝,读取第1次检测的混凝土保护层厚度检测值。在被测钢筋的同一位置应重复检测1次,读取第2次检测的混凝土保护层厚度检测值。
    2.当同一处读取的2个混凝土保护层厚度检测值相差大于1mm时,该组检测数据应无效,并查明原因,在该处应重新进行检测。仍不满足要求时,应更换钢筋探测仪或采用钻孔、剔凿的方法验证。
    注:大多数钢筋探测仪要求钢筋公称直径已知方能准确检测混凝土保护层厚度,此时钢筋探测仪必须按照钢筋公称直径对应进行设置。
    (6)当实际混凝土保护层厚度小于钢筋探测仪最小示值时,应采用在探头下附加垫块的方法进行检测。垫块对钢筋探测仪检测结果不应产生干扰,表面应光滑平整,其各方向厚度值偏差不应大于0.1mm。所加垫块厚度在计算时应予扣除。
    (7)钢筋间距检测应按上述第4条进行。应将检测范围内的设计间距相同的连续相邻钢筋逐一标出,并应逐个量测钢筋的间距。
    (8)遇到下情况之一时,应选取不少于30%的已测钢筋,且不应少于6次(当实际检测数量不到6处时应全部选取),采用钻孔、剔凿等方法验证:
    1.认为相信钢筋对检测结果有影响;
    2.钢筋公认直径未知或有异议;
    3.钢筋实际根数、位置与设计有较大偏差;
    4.钢筋以及混凝土材质与校准试件有显著差异。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题