- 简答题电容式电压互感器油箱为什么发热?
-
(1)如果N端子不作载波通讯时,又没有直接与接地端相连接,使绝缘板上的N端子向接地油箱放电,使油箱温度升高;
(2)防止谐振的内部阻尼电阻并联电容被击穿短路,发热功率增大,从而使底部油箱中的油温急剧上升。绝缘油在高温下裂解,产生的大量气体可能引起油箱爆炸。另一方面,由于高温引起主绝缘破坏,造成内部高压绕组击穿放电,引起保护失压发生误动作。
(3)上部个别电容被击穿,绕组励磁电流增大,铁芯因为磁通饱和而发热。严重时可烧毁绕组的绝缘。
(4)一次绕组绝缘下降,发生匝间短路;