- 简答题#2机保安电源系统开关故障情况下如何处理?
-
一.厂用电中断时,出现52AT拒分情况下应急措施
当出现#2机厂用电中断时,柴油发电机将自启动,但若原来运行的52AT开关拒分,将使得52T开关无法合闸,导致保安电源无法投用,这时运行人员应确认相关直流事故油泵的动作情况,并立即派人到中压开关室检查52AT的状态,如果发现其未分,应按机械分闸按钮,手动再分一次,若仍分不开,按以下步骤操作:
1.断开汽机PC-2A上除汽机保安MCC工作电源A开关外所有其他负荷开关。
2.断开汽机PC-2A进线电源开关,并确认。
3.将52AT拉至试验位置。
4.确认52T开关应自动合上,否则应跑到柴油发电机房手动将其合上。
5.将52AT交由检修处理。
6.检查汽机400V保安MCC母线供电正常。
二.厂用电中断时,出现52BT拒分情况下应急措施
1.断开汽机PC-2B上除汽机保安MCC工作电源B开关外所有其他负荷开关。
2.断开汽机PC-2B进线电源开关,并确认。
3.将52BT拉至试验位置。
4.确认52T开关应自动合上,否则应跑到柴油发电机房手动将其合上。
5.将52BT交由检修处理。
6.检查汽机400V保安MCC母线供电正常。
三.厂用电中断时,出现52AB(52BB.开关拒分情况下应急措施
#2锅炉PC开关原来运行中,不存在汽机PC开关类似情况。但若运行中碰到52AB(52BB.开关拒分,52B开关就不能合闸,导致锅炉保安MCC母线失电,运行人员应立即跑到锅炉PC开关处,应急处理如下:
1.断开锅炉PC-2A上除锅炉保安MCC工作电源A(52AB.开关外所有负荷开关。
2.确认锅炉PC联络开关在断开位置。
3.将锅炉PC联络开关的自投选择开关切至“DISABLE”位置。
4.断开锅炉PC-2A母线进线电源开关。
5.将52AB开关拉至“试验”位置。
6.确认52B开关应自动合上,否则应跑到柴油发电机房将其合上。
7.将52AB交由检修处理
8.检查锅炉400V保安MCC母线供电正常。
备注:52BB开关故障拒分处理类同。
四.#2机带负荷试验中,52T开关拒分应急措施
当#2机带负荷试验中,出现52T开关拒分,运行人员应跑到中压开关室,将52T开关机械分一次,若还是分不开,按以下步骤操作:
1.手动减少柴油发电机负荷,尽量往下调。
2.手动断开52D/G开关,并确认。
3.按柴油发电机“STOP”按钮,停用柴油发电机。
4.通知检修,将52T开关摇至“检修”位置,进行处理。
5.检修处理完毕,将52T开关摇至“运行”位置。
6.将#2柴油发电机启动方式选泽开关打至“AUTO”位置。
7.确认#2柴油发电机已处于热备状态。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 厂用电动机低压保护作用?
- 如何判断主机冷油器漏水?
- 空预器有几种密封,扇形板间隙大小有何危害
- #3高加退出运行时,应注意什么?
- 发电机水氢氢冷却概念?
- 给水泵备用时,密封水量过大有什么危害?
- 发电机运行中氢气露点异常对发电机运行有何
- 凝结水过冷的主要原因?
- 为防止汽轮机超速损坏事故的发生,应做好哪
- 引风机启动前检查内容有哪些?风机启动时,
- 机组热态开机,冲转前高压差胀偏小,作为操
- 锅炉氧量测点装在何处?氧量计的测氧原理是
- 锅炉点火前的燃油泄漏试验、锅炉吹扫的意义
- 防止汽轮机通流部分损坏的措施?
- 机组负荷控制有几种方式?各自有何特点?
- 发电机紧急排氢,应注意哪些问题?
- 高、中压上、下缸温差大,你有什么办法将其
- 汽轮机主蒸汽温度不变时,主蒸汽压力过高有
- 工业废水由哪些组成?
- #2机保安电源系统开关故障情况下如何处理