试题详情
简答题#2机保安电源系统开关故障情况下如何处理?
  • 一.厂用电中断时,出现52AT拒分情况下应急措施
    当出现#2机厂用电中断时,柴油发电机将自启动,但若原来运行的52AT开关拒分,将使得52T开关无法合闸,导致保安电源无法投用,这时运行人员应确认相关直流事故油泵的动作情况,并立即派人到中压开关室检查52AT的状态,如果发现其未分,应按机械分闸按钮,手动再分一次,若仍分不开,按以下步骤操作:
    1.断开汽机PC-2A上除汽机保安MCC工作电源A开关外所有其他负荷开关。
    2.断开汽机PC-2A进线电源开关,并确认。
    3.将52AT拉至试验位置。
    4.确认52T开关应自动合上,否则应跑到柴油发电机房手动将其合上。
    5.将52AT交由检修处理。
    6.检查汽机400V保安MCC母线供电正常。
    二.厂用电中断时,出现52BT拒分情况下应急措施
    1.断开汽机PC-2B上除汽机保安MCC工作电源B开关外所有其他负荷开关。
    2.断开汽机PC-2B进线电源开关,并确认。
    3.将52BT拉至试验位置。
    4.确认52T开关应自动合上,否则应跑到柴油发电机房手动将其合上。
    5.将52BT交由检修处理。
    6.检查汽机400V保安MCC母线供电正常。
    三.厂用电中断时,出现52AB(52BB.开关拒分情况下应急措施
    #2锅炉PC开关原来运行中,不存在汽机PC开关类似情况。但若运行中碰到52AB(52BB.开关拒分,52B开关就不能合闸,导致锅炉保安MCC母线失电,运行人员应立即跑到锅炉PC开关处,应急处理如下:
    1.断开锅炉PC-2A上除锅炉保安MCC工作电源A(52AB.开关外所有负荷开关。
    2.确认锅炉PC联络开关在断开位置。
    3.将锅炉PC联络开关的自投选择开关切至“DISABLE”位置。
    4.断开锅炉PC-2A母线进线电源开关。
    5.将52AB开关拉至“试验”位置。
    6.确认52B开关应自动合上,否则应跑到柴油发电机房将其合上。
    7.将52AB交由检修处理
    8.检查锅炉400V保安MCC母线供电正常。
    备注:52BB开关故障拒分处理类同。
    四.#2机带负荷试验中,52T开关拒分应急措施
    当#2机带负荷试验中,出现52T开关拒分,运行人员应跑到中压开关室,将52T开关机械分一次,若还是分不开,按以下步骤操作:
    1.手动减少柴油发电机负荷,尽量往下调。
    2.手动断开52D/G开关,并确认。
    3.按柴油发电机“STOP”按钮,停用柴油发电机。
    4.通知检修,将52T开关摇至“检修”位置,进行处理。
    5.检修处理完毕,将52T开关摇至“运行”位置。
    6.将#2柴油发电机启动方式选泽开关打至“AUTO”位置。
    7.确认#2柴油发电机已处于热备状态。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题