- 简答题一台10kV/400V低压厂变跳闸后,如何进行检查和处理?
-
1.检查开关室中压开关柜以及400VPC进线开关柜、PC母线PT柜的电气保护动作信号,汇报机组长,并在相应台帐里做好记录,待检修确认后再复归。
2.将变压器两侧开关改冷备或检修。
3.就地检查设备情况,变压器是否有过热现象,有无异味,户外变压器套管有无放电痕迹等。
4.通知检修配合,检查变压器两侧绝缘情况。
5.开好设备隔离单,通知继保以及变压器检修人员对变压器一、二次设备作进一步检查。
6.如果检查过程中发现一二次设备存在缺陷,还应及时填写缺陷通知单。
7.将检查情况在交接班本作详细交代。 关注下方微信公众号,在线模考后查看