- 简答题简述充油设备事故处理规定。
-
1、当充油设备发生异常或事故、继电保护动作,跳开相应断路器,运行人员按《运行规程》规定进行事故处理。
2、值长将异常或事故情况及时汇报管理处相关领导及相关部门,根据故障录波图、事故记录进行分析,并将录波图、事件记录传真至生产计划部。