试题详情
- 简答题论述接地装置常见异常及处理方法。
-
接地装置常出现的异常现象和解决措施如下:
(1)接地体的接地电阻增大,一般是因为接地体严重锈蚀或接地体与接地干线接触不良引起的,应更换接地体或紧固连接处的螺栓或重新焊接
(2)接地线局部电阻增大,因为连接点或跨接过渡线轻度松散,连接点的接触面存在氧化层或污垢,引起电阻增大,应重新紧固螺栓或清理氧化层和污垢后再拧紧
(3)接地体露出地面,应将接地体深埋,并填土覆盖、夯实
(4)遗漏接地或接错位置,在检修后重新安装时,应补接好或改正接线错误
(5)接地线有机械损伤、断股或化学腐蚀现象,应更换截面积较大的镀锌或镀锡接地线,或在土壤中加入中和剂
(6)连接点松散或脱落,发现后应及时紧固或重新连接 关注下方微信公众号,在线模考后查看