试题详情
- 简答题叙述接地装置竣工交接验收的检验内容。
-
新安装的接地装置,必须经过检验才能正式投入运行。在检验时,施工单位必须提供下列技术文件:
(1)接地装置施工图与接线图
(2)接地装置地下隐蔽部分的安装记录
(3)接地装置的测量记录
检验时,首先对接地装置的外露部分进行外观检查。此外,还必须进行接地装置的接地电阻测量和重点抽查触头及接头的电阻。测量接地电阻时,可不必断开自然接地体和人工接地体,但必须考虑土壤在干燥或冰冻期的增高系数。
任何接地装置的接地电阻,若在0.5Ω以下时,均可认为是合乎标准的。由接地干线到接地的电气设备间的接点电阻值,应不大于0.05Ω。 关注下方微信公众号,在线模考后查看