试题详情
- 简答题某建筑地下共两层。地下二层及地下一层局部平时为机动车停车库,战时为治安队队员掩蔽部、装备掩蔽部、二等人员掩蔽部、人防物资库;地下二层及地下一层其余部分为酒店配套用房及设备机房等。背景中的汽车库如何做好安全防火疏散?
-
根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067—2014)的规定:
(1)该汽车库的人员安全出口和汽车疏散出口应分开设置。
(2)该汽车库内每个防火分区的人员安全出口不应少于2个。
(3)该汽车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间,疏散楼梯的宽度不应小于1.1m。
(4)该汽车库内设有自动灭火系统,故其室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于60m。
(5)该汽车库的汽车疏散出口总数不应少于2个。
(6)汽车疏散坡道的宽度不应小于3m,双车道不宜小于5.5m。
(7)两个汽车疏散出口之间的间距不应小于10m;两个汽车坡道毗邻设置时应采用防火隔墙隔开。 关注下方微信公众号,在线模考后查看