简答题ADJ一2型瓦斯报警断电仪安装下井前的准备工作都有哪些?
  • 1)备好合适的电缆。主机电源采用三芯电缆,导线截面积为1.5mm2以上,电缆外径为22mm左右。探头采用四芯电缆,导线截面不小于1.5mm2,电缆外径为12mm。声光箱用二芯电缆,导线截面不小于1.5mm2,电缆外径为12mm。主机到磁力开关或到DW馈电开关采用二芯电缆,导线截面不小于1.5mm2,电缆外径为22mm左右。
    2)仪器出厂时,变压器抽头是接在380V位置上的。若用户需要36V或660V电源,必须打开仪器后盖,改变变压器抽头。更换抽头后,需相应改换保险管。380V电源时,保险管的容量为0.3A;660V电缆时,保险管容量为0.15A;36V时为2.5A。
    3)确定好探头、声光箱、主机在井下安装位置,用电缆接线插件将探头使用的四芯电缆分段连接好。
    4)按《规程》的规定,在主机智能控制板上拨动拨码开关DIP的号数,预置好报警点、断电点和复电点。
    5)仪器出厂时,是按控制QC83系列磁力开关进行接线的。如果控制DW馈电开关,只需把主机接线板上“5”号柱上的线改焊在“7"号柱上,断电继电器J4常闭触点上的一根线改焊在常开触点上。