- 简答题启动加氯的步骤?
-
检查氯瓶的压力并做好记录,准备好稀氨水和铅垫圈。
检查氯瓶加氯机连接的铜管是否连接好。
检查加氯机各部件是否完好。
开启水射器进口阀,确定水射器产生吸力后,开水射器的控制球阀。
缓慢地开启进加氯机的手动进口球发觉及氯气管线上的控制手动球阀,最后开启氯瓶角阀用稀氨水检查阿接头是否六七,如果产生大量气雾,则说明该接口处六七,应立即关闭氯瓶出口角阀,进行补漏措施。
确定管线封闭完好后即可开大角阀,缓慢开启流量调节阀,是转子稳定在需要的刻度上,控制在10-15kg/h 关注下方微信公众号,在线模考后查看