试题详情
- 简答题试述对线路零起升压的主要步骤是什么?
-
(1).应将发电机和线路的继电保护全部投入,发电机的自动励磁调节、强行励磁装置和线路重合闸停用。
(2).对于中性点直接接地的系统,发电机的升压变压器中性点必须直接接地。对于经消弧线圈接地系统,则升压变压器中性点应带有恰当分接头的消弧线圈。
(3).发电机的励磁调整电阻应放至最大。
(4).开关的操作顺序是:在发电机准备好之后,先将电厂侧待零升线路开关合上,利用母线电压互感器检查线路确无电压,待发电机转速稳定后,合上发电机-变压器组开关及发电机自动灭磁开关,开始加压。
(5).逐渐增大励磁电流,提升电压。这时要监视定子电流和电压的变化。如果三相电压及电流平衡,且随励磁电流的增加三相电压和电流都均衡增加时,则可逐渐提高电压至额定值或其他规定的数值。如加励磁时,只是三相电流增加而电压不升高,说明线路有三相短路;如各相电流电压不平衡,则说明有不对称短路或接地,应立即停止加压。
(6).如加压正常需要停电时,则先将发电机电压降至最低,然后拉开线路开关,最后拉开发电机-变压器组开关。 关注下方微信公众号,在线模考后查看