试题详情
简答题试述采用荷载-结构模式进行支护结构设计时的计算方法。
  • 采用荷载-结构模式进行支护结构设计时的计算方法有:
    (1)假定抗力区范围及抗力分布规律法(简称“假定抗力图形法”):假定衬砌结构周边抗力分布的范围及抗力区各点抗力变化的图形,只要知道某一特定点的弹性抗力,就可求出其它各点的弹性抗力值。这样,在求出作用在衬砌结构上的荷载后,其内力分析也就变成了通常的超静定结构问题。这种方法适用于曲墙式衬砌和直墙式衬砌的拱圈计算。
    (2)弹性地基梁法:这种方法是将衬砌结构看成置于弹性地基上的曲梁或直梁。弹性地基上抗力按温克尔假定的局部变形理论求解。当曲墙的曲率是常数或为直墙时,可采用初参数法求解结构内力。一般直墙式衬砌的直边墙利用此法求解。直墙式衬砌的拱圈和边墙分开计算。拱圈为一个弹性固定在边墙顶上的无铰平拱,边墙为一个置于弹性地基上的直梁,计算时先根据其换算长度,确定是长梁、短梁或刚性梁,然后按照初参数方法来计算墙顶截面的位移及边墙各截面的内力值。
    (3)弹性支承法:弹性支承法的基本特点是将衬砌结构离散为有限个杆系单元体,将弹性抗力作用范围内(一般先假定拱顶90℃~120℃范围为脱离区)的连续围岩,离散成若干条彼此互不相关的矩形岩柱,矩形岩柱的一个边长是衬砌的纵向计算宽度,通常取为单位长度,另一边长是两个相邻的衬砌单元的长度之半的和。为了便于计算,用一些具有一定弹性的支承来代替岩柱,并以铰接的方式支承在衬砌单元之间的节点上,它不承受弯矩,只承受轴力。弹性支承的设置方向,当衬砌与围岩之间不仅能传递法向力且能传递剪切力时,则在法向和切向各设置一个弹性支承。如衬砌与围岩之间只能传递法向力时,则沿衬砌轴线设置一个法向弹性支承。但为了简化计算工作,可将弹性支承由法向设置改为水平方向设置。对于弹性固定的边墙底部可用一个即能约束水平位移,又能产生转动和垂直位移的弹性支座来模拟。将主动围岩压力简化为节点荷载,衬砌结构的内力计算,可采用矩阵力法或矩阵位移法,编制程序进行分析计算。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题