试题详情
简答题国家电网公司辅助设施检修策略中,照明设施事故应急照明的实际状态和对应的检修策略有哪些?
  • 1.照明灯具:灯具不亮应更换照明灯具。
    2.灯罩:
    1)存在破损或裂纹应更换相同型号的灯罩。
    2)积聚灰尘,影响亮度应清理。
    3.事故照明切换屏电源:切换屏无电应检查切换屏电源开关是否跳闸,如跳闸应立即合上,若开关在合位,则查找回路是否存在问题并进行处理。
    4.事故照明总电源开关:总电源开关跳闸应依次拉开各支路空开,先合上总空开,再依次合上支路空开,若某一支路合不上,即该支路存在问题,进行回路绝缘检查,若为空开本身问题,进行更换。
    5.事故照明配电箱支路空气开关:支路空气开关跳闸应分别检查空开及回路是否存在问题并进行处理。
    6.逆变/市电指示灯:指示灯不亮应检查指示灯或检查直流/交流进线断路器是否合上并进行处理。
    7.事故照明回路:回路有故障,导线绝缘损坏,有短路现象应查找回路故障原因并进行处理。
    8.标志:灯具、空气开关标志不齐全、不清晰应完善标志。