试题详情
简答题 检修队在更换10kV电线杆上的油开关时,检修队负责人只根据工作票上的线路图,命令工人对该油开关所在电线杆验电,并挂了接地线。然而,现场实际情况是该电线杆为双回线并架线路,与工作票上的线路图不符,所以油开关内侧仍有电。当检修工人顺爬梯向上攀登触及油开关内侧时,触电坠落身亡。 简述事故的主要原因。
  • 检修负责人未在操作前先核对作业现场实际情况是否与工作票相符。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题