试题详情
简答题发电机漏水如何处理?
  • 发现发电机漏水应做以下处理:
    (1)发电机在运行中发现机壳内有水时,应立即查明积水原因。如果是轻微结露引起的,则应提高发电机的进水和进风温度,使其高于机壳内空气的露点;但不超过规定值。
    (2)发电机湿度指示上升而环境湿度未变化,发电机风温也基本不变,汽轮机侧与励磁机侧温度有较大的差异,或出现空气冷却器结露时,应立即汇报领导,组织进行以下检查:
    1)戴好防护器具,对发电机端部、冷热风道、空气冷却器等做全面检查发现发电机端部或热风道有明显熵水,则应立即停机处理。
    2)如果环境引起湿度指示大,空气冷却器结露,为防止定子绝缘降低,应立即将空气冷却器小室两侧门打开,以降低机内湿度。
    3)如果检查发电机无滴水,而仅是个别冷却器结露滴水,将其隔离,继续观察湿度是否再下降。
    (3)如外壳湿度不高,而空气冷却器突然数台结露或先后出现结露现象,对结露的冷却器逐台隔离检查,如果是冷却器漏水,则隔离漏水的冷却器。冷却器都隔离检查后,湿度仍然大,说明是其他地方漏水,应停机检查。
    (4)在减负荷停机过程中,发现发电机内滴水或定子端部绕组内出现电晕,湿度继续上升,应立即故障停机。
    (5)如果湿度上升是因气候变化引起,适当提高空气冷却器风温,降低湿度,防止发电机结露。