试题详情
- 简答题某居民用户反映电能表不准,检查人员查明这块电能表准确度等级为2.0,电能表常数为3600r/kWh,当用户点一盏60W灯泡时,用秒表测得电能表转6r用点时间为1min,试分析该表的相对误差是多少,平判断该表是否不准?如不准是快了还是慢了?
- 根据公式计算正常情况下,该表转6r所需时间T=N∕(C·P)=3600X1000∕(C3600X60)X100=100(s)。相对误差为R=(T-t)∕t=(100-60)=66.7%>2%故该表不准,转快了。答:该表不准,转快了。