试题详情
简答题低压厂用变压器配置了哪些保护?
  • 低压厂用变压器(简称低压厂变)一般配置下列保护。
    ⑴电流速断保护。作为低压厂用变压器相间短路的主保护,瞬时作用于跳闸。
    ⑵瓦斯保护。油浸式低压厂用变压器装设瓦斯保护,轻瓦斯保护作用于信号,重瓦斯保护作用于跳闸。
    ⑶温度保护。干式低压厂用变压器装设温度保护,作为主保护,瞬时作用于跳闸。
    ⑷过电流保护。作为变压器的后备保护,延时作用于跳闸。
    ⑸接地保护。中性点直接接地的低压厂用变压器一般装设零序过流保护,作为相邻元件及本身主保护的后备保护。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题